1
resposta

Sugestão de correção

Na atividade 10 da aula 05 (executar diretamente em php sem utilizar o automate.py) é informado que pode ser utilizado exec('gpio -g mode 11 out');. No entanto, acredito que esteja errado, uma vez que o automate.py utiliza numeração pelo pino (GPIO.setmode(GPIO.BOARD)). O correto não seria exec('gpio -1 mode 11 out')?

1 resposta

Oii Hundson, como você está? Espero que esteja bem ^-^

Ótima observação! Se utilizarmos a flag -g os números dos pinos serão interpretados como BCM, agora, utilizando a flag -1 eles serão interpretados como números de pinos da placa, que é a forma como foi setado no Python anteriormente. Nossa equipe já realizou as modificações, obrigada por nos avisar.

Grande abraço!